lomtik
У ПМ01 3 разъема, являющиеся распайкой 2-ух интерефейсов 232 и 485.
Если вы хотите подключиться к ПЛК через 232, то следует воспользоваться X1 или X2. Если через 485 - X1 или X3. Если вы используете 232 в качестве подключения к ПК или ПЛК, то независимо от того через X1 или Х2 вы подключаетесь - вам необходимо поставить перемычку 6-9 (RTS - CTS) на Х1! Хотя при работе с ПЛК по 232 я не использовал перемычку и все работало. Но лучше следовать инструкции.
UNM номеруются не по тому к какому порту относятся, а по их положению в дереве устройств. Тот UNM, что находится выше будет иметь меньший номер. Если сначала стоит UNM с 232 а потом UNM с 485, то 232 -0, 485 -1
Если вы подключились кабелем по 232 к ПК, то этот кабель подойдет и для подключения к ПЛК по 232 также.