Тема: Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Согласен с выше написанным, НО для начала автоматы мощнее поставьте.
    Для импульсных ИП автоматы нужно ставить больше потребляемого тока.
    К примеру я для ПЛК ставлю автомат 3-6А.
    От КЗ он защитит и выкл. не будет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Какой автомат стоит и на какой ток. У меня ПЛК160-220 при включении его питания через автомат на 3А иногда "не дает включить" автомат. Теперь ставлю на 4А.
    Забыл в первом посте написать, что в момент коммутации выбивает ещё и автомат 6А в ВРУ, от которого питается шкаф с ПЛК.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Подобные явления происходят из-за несоблюдения элементарных правил проектирования комплектных устройств. Эта тема регулярно всплывает на форуме. Лично я устал про это писать. Специально для Вас перечислю основные моменты:
    1) ПЛК и мощная коммутационная аппаратура (пускатели, контакторы, и т.д.) должны располагаться в разных шкафах;
    2) шкафы должны быть обязательно заземлены;
    3) шкаф управления и силовой шкаф должны питаться от разных фидеров (шкаф управления можно запитать от осветительной сети, а силовой от трехфазной промышленной);
    4) все электромагниты, работающие на переменном токе (катушки пускателей, контакторов, электромагнитных клапанов и т.д.) должны быть зашунтированы RC-цепочками;
    5) электромагниты, работающие на постоянном токе, должны быть зашунтированы диодами;
    6) в шкафу с ПЛК желательно установить сетевой фильтр.

    Соблюдайте эти простые правила и не слушайте всяких разгильдяев, которые говорят, что это ерунда.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Согласен с выше написанным, НО для начала автоматы мощнее поставьте.
    Для импульсных ИП автоматы нужно ставить больше потребляемого тока.
    К примеру я для ПЛК ставлю автомат 3-6А.
    От КЗ он защитит и выкл. не будет.
    В общем, я так понял, что установка RC-цепочек и замена автоматов более мощными в данном случае мне поможет, так? Буду пробовать, о результатах отпишусь.

    И ещё:
    - Для меня вопрос развязки питания ~220 В и выходов ПЛК так и остался открытым.
    - Как рассчитать параметры RC-цепи? Хоть и ув. petera говорит, что на практике берут резистор 100-150 Ом и ёмкость 0,1-0,2 мкФ, всё же интересна методика расчёта.

    Спасибо.

Похожие темы

  1. Адресация выходов в ПЛК110-60
    от Andrey Tishakov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 08:24
  2. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 09:01
  3. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:06
  5. сколько РАЗДЕЛЬНЫХ выходов у ПЛК110-60
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •