Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
Как это лечить?
Можно выяснить у представителей ОВЕН насчет состояния OPC сервера Codesys - возможно существует версия которая работает корректно.
Либо радикально - не использовать ОРС Codesys, а использовать протокол Modbus TCP и наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Если вы планируете 12 контроллеров подключить в общую сеть - то лучше пойти этим путем. Протокол Codesys сильно грузит сеть и виснет (что вы и сами увидели).

Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
Читал, что с этим есть проблемы и есть одна адекватная версия прошивки - 2.10.9.
У вас версия 2.14.0

Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
... и еще... При выключении RunTime на экране долго висит окно Остановка потоков. Висит минуты четыре! Не дает при этом ничего делать. Пока ждешь - забываешь чего хотел исправить
Это так и должно быть? Или тоже лечится?
Зависает поток ОРС сервера. Проблема уйдет сама собой когда разберетесь с OPC сервером.
Можно нажать на кнопку "Прервать остановку".