Можно выяснить у представителей ОВЕН насчет состояния OPC сервера Codesys - возможно существует версия которая работает корректно.
Либо радикально - не использовать ОРС Codesys, а использовать протокол Modbus TCP и наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Если вы планируете 12 контроллеров подключить в общую сеть - то лучше пойти этим путем. Протокол Codesys сильно грузит сеть и виснет (что вы и сами увидели).
У вас версия 2.14.0
Зависает поток ОРС сервера. Проблема уйдет сама собой когда разберетесь с OPC сервером.
Можно нажать на кнопку "Прервать остановку".