Контроль адекватного состояния дежурного (вахтенного).
После включения - отсчет времени 30 или 60 минут. По истечении - прерывистый звонок и/или лампа в помещении вахтенного в течение
30 сек.Если звонок не квитируется, то через 30 сек. звонок становится непрерывный и подключается следующее помещение (например начальник).Начальник может задать внеочередную проверку. Квитировать можно заранее, не дожидаясь звонков.При этом отсчет начинается сначала. Длительное нажатие квитирования или внеочередной проверки (в том числе и спичкой в кнопке) приводит к включению режима "Проверка сигнализации"- непрерывный звонок во всех помещениях. Входы реагируют не на длительность нажатия а на процесс (запуск по фронту).
Прибор ПР110-24.8Д.4Р
Входы:
I1- 1- 30 минут, 0- 60 минут
I3- квитирование
I4- внеочередная проверка
Выходы:
Q1, Q2 - сигнал в помещение вахтенного (уровень 1)
Q3- сигнал в помещение начальника (уровень 2)
Q4 - моргалка для контроля работы.