Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию Контроль дееспособности

    Контроль адекватного состояния дежурного (вахтенного).
    После включения - отсчет времени 30 или 60 минут. По истечении - прерывистый звонок и/или лампа в помещении вахтенного в течение
    30 сек.Если звонок не квитируется, то через 30 сек. звонок становится непрерывный и подключается следующее помещение (например начальник).Начальник может задать внеочередную проверку. Квитировать можно заранее, не дожидаясь звонков.При этом отсчет начинается сначала. Длительное нажатие квитирования или внеочередной проверки (в том числе и спичкой в кнопке) приводит к включению режима "Проверка сигнализации"- непрерывный звонок во всех помещениях. Входы реагируют не на длительность нажатия а на процесс (запуск по фронту).
    Прибор ПР110-24.8Д.4Р
    Входы:
    I1- 1- 30 минут, 0- 60 минут
    I3- квитирование
    I4- внеочередная проверка

    Выходы:
    Q1, Q2 - сигнал в помещение вахтенного (уровень 1)
    Q3- сигнал в помещение начальника (уровень 2)
    Q4 - моргалка для контроля работы.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •