Тема: создание "единицы" на выходе мву8 (релейный)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    вот мой проэкт.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    забыл задать ещё один вопрос. почему при конфигурировании в программе конфигуратор мву8, при опросе входа и установке на нём значения 1, реле единажды мигает, загорается лампочка авария и связь с прибором теряется.

  3. #3

    По умолчанию

    это ошибка конфигурации, или прибор бракованный?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПЕТЯ Посмотреть сообщение
    вот мой проэкт.
    Для полноты картины нужен файл конфигурации МВУ.

    Есть некоторые сомнения в работоспособности вашего МВУ. Чтобы это проверить, создайте пустой проект для ПЛК и попробуйте управлять вашим МВУ из него, подавая на выходы сигналы 0 и 1000. Если заработает, то вопрос к вашему проекту для ПЛК, что-то вы в нем не учли.

    Еще один вопрос. ИП320 у вас работает как мастер или как слэйв? Какую версию конфигуратора ИП вы используете? Стабильно ли в этой системе опрашиваются другие модули?

    В вашем проекте мву опрашивается в режиме by poll time. При этом вы из plc_prg зачем-то задаете команду на начало опроса (%QB8.2.0:=255; ). Это лишнее.

  5. #5

    По умолчанию

    ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПЕТЯ Посмотреть сообщение
    ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..
    Давайте определимся. Входные сигналы приходят на МВА8. Управлять выходами МВА8 вы не можете, т.к. у данного прибора выходов нет. Думаю, это опечатка, но раз уж она появилась не в первый раз, надо внести ясность.

    Для того, чтобы разобраться в вашем вопросе необходима конфигурация вашего модуля МВУ8, прочитайте ее из прибора и приведите здесь.

    Кроме того, напишите, работают ли выходы мву корректно при управлении из конфигуратора? Работают ли выходы мву корректно при подключении к пустому проекту ПЛК (т.е. без алгоритмов, но с настроенным обменом в plc configuration)?

    Без этой информации мы гадаем на кофейной гуще. Возможно, ваш МВУ неисправен. Возможно, есть неточности в его конфигурации. Возможно, что-то еще..

    для более оперативного диалога есть icq.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверьте аварийные значения для выходов вашего МВУ. Возможно прибор не находит связи с ПЛК, переходит в режим аварии и отрабатывает заданное ненулевое аварийное значение.