вот мой проэкт.
вот мой проэкт.
забыл задать ещё один вопрос. почему при конфигурировании в программе конфигуратор мву8, при опросе входа и установке на нём значения 1, реле единажды мигает, загорается лампочка авария и связь с прибором теряется.
это ошибка конфигурации, или прибор бракованный?
Для полноты картины нужен файл конфигурации МВУ.
Есть некоторые сомнения в работоспособности вашего МВУ. Чтобы это проверить, создайте пустой проект для ПЛК и попробуйте управлять вашим МВУ из него, подавая на выходы сигналы 0 и 1000. Если заработает, то вопрос к вашему проекту для ПЛК, что-то вы в нем не учли.
Еще один вопрос. ИП320 у вас работает как мастер или как слэйв? Какую версию конфигуратора ИП вы используете? Стабильно ли в этой системе опрашиваются другие модули?
В вашем проекте мву опрашивается в режиме by poll time. При этом вы из plc_prg зачем-то задаете команду на начало опроса (%QB8.2.0:=255; ). Это лишнее.
ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..
Давайте определимся. Входные сигналы приходят на МВА8. Управлять выходами МВА8 вы не можете, т.к. у данного прибора выходов нет. Думаю, это опечатка, но раз уж она появилась не в первый раз, надо внести ясность.
Для того, чтобы разобраться в вашем вопросе необходима конфигурация вашего модуля МВУ8, прочитайте ее из прибора и приведите здесь.
Кроме того, напишите, работают ли выходы мву корректно при управлении из конфигуратора? Работают ли выходы мву корректно при подключении к пустому проекту ПЛК (т.е. без алгоритмов, но с настроенным обменом в plc configuration)?
Без этой информации мы гадаем на кофейной гуще. Возможно, ваш МВУ неисправен. Возможно, есть неточности в его конфигурации. Возможно, что-то еще..
для более оперативного диалога есть icq.
Проверьте аварийные значения для выходов вашего МВУ. Возможно прибор не находит связи с ПЛК, переходит в режим аварии и отрабатывает заданное ненулевое аварийное значение.