    Здравствуйте, Андрей.
    Если Вы используете ТРМ101 и ТВР (А-2), то параметр dP(положение десятичной точки) у Вас не доступен, он активен только для токовых датчиков, и поэтому нельзя изменить положение десятичной точки. Исходя из этого следует, что изменить значение полосы пропорциональности больше 999,9 при использовании термопары нельзя.
    Если будете использовать токовый датчик, то значение полосы пропорциональности может изменяться до 9999.
    В приборе ТРМ151 значение полосы пропорциональности изменяется до 9999 как для токовых сигналов, так и для термопар.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо.
    Получается чтобы настроить ТРМ101 придется использовать нормирующий преобразователь, либо менять ТРМ101 на ТРМ151...

    В руководстве по эксплуатации написано, что параметр dP доступен только для токовых входных сигналов, но нигде явно не сказано, что полоса пропорциональности для термопар ограничена 999.9, везде указано максимальное значение 9999. Было бы желательно прописать в руководстве по эксплуатации этот момент более четко.
    Последний раз редактировалось Андрей Севастьянов; 01.03.2007 в 13:35.