Здравствуйте, Андрей.
Если Вы используете ТРМ101 и ТВР (А-2), то параметр dP(положение десятичной точки) у Вас не доступен, он активен только для токовых датчиков, и поэтому нельзя изменить положение десятичной точки. Исходя из этого следует, что изменить значение полосы пропорциональности больше 999,9 при использовании термопары нельзя.
Если будете использовать токовый датчик, то значение полосы пропорциональности может изменяться до 9999.
В приборе ТРМ151 значение полосы пропорциональности изменяется до 9999 как для токовых сигналов, так и для термопар.