у меня нет 63-го но раз после команды отключения эхо видна команда АТ, а не просто ОК значит оно не отключено, контролируете ли состояние переменной отвечающей за ошибки, может там что выдает
у меня нет 63-го но раз после команды отключения эхо видна команда АТ, а не просто ОК значит оно не отключено, контролируете ли состояние переменной отвечающей за ошибки, может там что выдает
код ошибки пишет 0, но подключаюсь я через RS485, если не ошибаюсь это COM0, в кодесисе при запуске номер ком порта отображается ошибкой,если использую rs232 это com1 то работает нормально.
модем рабочий, с ПК работает, и через контроллер с RS232 работает, не работает при подключении через RS485