    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,139

    Red face

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Трансформатор начинает работать сразу и не ждет ни какого намагничивания! Вернее его сердечник все время перемагничивается с частотой питающей цепи и это не вызывает ни каких пусковых токов, если конечно он рассчитан правильно и его магнитопровод не входит в насыщение из за недостаточного количества витков для выбранного сечения магнитопровода.
    Хочу признаться, что я был не прав на счет пускового тока трансформатора и согласиться с уважаемым BETEP
    Все правильно,в стационарном процессе работы магнитопровод перемагничивается от -В до +В (индукция магнитного потока) и число витков в первичной обмотке рассчитано исходя исходя из из этого. Но в момент первоначального включения индукция изменяется не от -В, а от нуля и если включение трансформатора происходит в момент перехода сетевого напряжения через 0, то через четверть периода напряжение на первичной обмотке достигнет максимума, а магнитная индукция в сердечнике уже достигнет насыщения.
    При достижении насыщения ток холостого хода будет стремиться к значению тока Короткого Замыкания.
    затем напряжение на первичной обмотке начнет уменьшаться, индукция изменяется уже от +В-насыщения до -В, и насыщения уже не происходит. Далее в процессе работы индукция магнитного потока выравнивается, симметрично, относительно нулевого значения. В маломощных трансформаторах, у которых значительное число витков первичной обмотки, это явление не столь ощутимо. Это и ввело меня в заблуждение.
    Значит самым лучшим будет включение симистора через четверть периода от момента перехода сетевого напряжения через 0.
    А самым худшим будет включение симистора в момент перехода сетевого напряжения через 0.
    Значит TTP c буквой "Z" самые не подходящие для включения нагрузки через трансформатор.
    Последний раз редактировалось petera; 01.01.2015 в 13:30.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:52
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:55
  3. Подключении ПЛК через Modbus TCP
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 13:50
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:09
  5. подбор тэнов для работы с реле.
    от maksimov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •