Хочу признаться, что я был не прав на счет пускового тока трансформатора и согласиться с уважаемым BETEP
Все правильно,в стационарном процессе работы магнитопровод перемагничивается от -В до +В (индукция магнитного потока) и число витков в первичной обмотке рассчитано исходя исходя из из этого. Но в момент первоначального включения индукция изменяется не от -В, а от нуля и если включение трансформатора происходит в момент перехода сетевого напряжения через 0, то через четверть периода напряжение на первичной обмотке достигнет максимума, а магнитная индукция в сердечнике уже достигнет насыщения.
При достижении насыщения ток холостого хода будет стремиться к значению тока Короткого Замыкания.
затем напряжение на первичной обмотке начнет уменьшаться, индукция изменяется уже от +В-насыщения до -В, и насыщения уже не происходит. Далее в процессе работы индукция магнитного потока выравнивается, симметрично, относительно нулевого значения. В маломощных трансформаторах, у которых значительное число витков первичной обмотки, это явление не столь ощутимо. Это и ввело меня в заблуждение.![]()
![]()
Значит самым лучшим будет включение симистора через четверть периода от момента перехода сетевого напряжения через 0.
А самым худшим будет включение симистора в момент перехода сетевого напряжения через 0.
Значит TTP c буквой "Z" самые не подходящие для включения нагрузки через трансформатор.![]()





Хочу признаться, что я был не прав на счет пускового тока трансформатора и согласиться с уважаемым BETEP
Ответить с цитированием