Странно, что вы этого не увидели. В замечательном документе, который называется OWEN PLC Configuration.pdf или около того, который есть на диске, поставляемом с ПЛК, есть масса полезной информации, в том числе:
"При добавлении модуля ШИМ появляется к***** в который
записывается значение скважности ШИМа (от 0 до 65535 (от 0 до 100%
мощности)."
Те параметры, о которых вы говорите- это настроечные параметры, а кроме них еще появляется переменная размером в слово, Value, как ее назвали в конфигурации. вот в нее и нужно записать значение выхода. нулю соответствует 0% мощности, 65535 - 100% мощности.
А для того, чтобы убить реле, совсем не нужны мегагерцы.





Ответить с цитированием