электронщик до мозга костей и не только
http://modul-c.ru/pribvtorichnierp160n.html
а у электронного погрешность здесь http://www.regigraf.com/10/page11.html
Спасибо! Ну, наилучшее, что я нашел по погрешности регистрации - 1%. То есть, свой сигнал с погрешностью максимум 0,3% нужно делать. Еще на метрологический порядок сделаем запас - вот мои 0,1% и получаются.
Итак, суммируем на сегодняшний день:
Погрешность преобразования кода в ток нужна порядка 0,1...0,3%.
По подсказкам в личке (спасибо товарищу Gans-у) временные параметры сигнала ШИМ должны такое качество обеспечить. Что касается ключей, создающих дискретный сигнал на выходе ПЛК100, то информации о точности и стабильности напряжения (+24 В) пока просто нет.
Поэтому рассматриваю схему преобразователя, в котором аналоговые сигналы буду получать уже сам. А коммутатором будет управлять наш любимый лунный трактор, то есть ПЛК.
Если сюда кто заглянет и сможет добавить или поправить мои выводы - милости просим! Я пока только переговариваюсь с заказчиком. Паять буду не скоро. Просто пока решил таки модуль МУ100 не брать.
Спасибо всем откликнувшимся! Успехов в автоматизации народного хозяйства и счастья в личной жизни!
Я хоть и не метролог, но хочу заметить:
Регулируя длительность импульса (скважность) мы регулируеем величину действующего значения напряжения, которая для сигнала прямоугольной формы линейно зависит от скважности. Отсюда и возможность линейно регулировать мощность на активном сопротивлении нагревателя.
Это следует из определения.
А для синусоидального сигнала - всем знакомая формулаДействующим значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока.
Iд=0,707*Ia.
В электротехнике приборы электромагнитной, электродинамической и тепловой систем реагируют на действующее значение. Не зависимо от формы сигнала.
Т.е к выходу ПЛК с ШИМ сигналом можно подключить обычный стрелочный прибор (вольтметр) без всяких RC цепочек. Только частота ШИМ должна быть в разумных пределах.![]()
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Но тоже могу скучные лекции читать
Да, все правильно Вы говорите. Сейчас у меня задача получить, строго говоря, преобразователь "переменная в ПЛК - ток". Функция преобразования не имеет значения, т.к. переменную в ПЛК, слава Богу, могу построить по любой формуле. Поэтому - линейное преобразование.
При этом были сначала рассмотрены способы с передачей кода через один из интерфейсов на внешнее интеллектуальное устройство. И, конечно же, МУ110-8И рассматривался. Но наличие ШИМ в ПЛК, более того, вроде даже неплохого ШИМ, делает ненужным (в моей задаче) промежуточный микроконтроллер. Так возникла эта тема.
А уж влияние параметров ШИМ-сигнала на напряжение и-или мощность - вторично в данном случае. Поэтому я и не стал спорить с коллегой rovki по поводу нагревателей.
Схема преобразователя готова, если дойдет до ее испытания, то о результатах здесь доложусь. 2 микросхемки, пяток резисторов, транзистор и парочка конденсаторов - неплохая замена МУ110 в данной конкретной задаче. Но - не будем забегать вперед. Не проверено.
а я иногда у стоящего рядом частотника аналоговые входа и выхода на контроллер по связи цепляю. Пробовал ШИМ на аналоговый вход частотника подавать, используя питание резистора частотника как опорное напряжение, без всяких преобразователей, в принципе работает, но как-то не очень, фильтр на аналоговом входе увеличивать приходилось, емкость в параллель с сопротивлением помогала, но ничего лишнего городить не хотелось
Последний раз редактировалось BETEP; 06.11.2012 в 18:30.
Вот здесь не очень понял. "Питание резистора частотника" - это что?
В частотниках есть своя накачка, обычно 24 В, но с ПЛК тоже идет +24, когда на дискретном выходе "1". Или там был другой ПЛК?
Я как-то думал об этом, у меня часто бывает управление частотником, пока обходимся комбинацией 2-х дискретных сигналов. Использование "плавно изменяемой частоты" могло бы кое-что дать, поэтому рассматривались варианты управления по УАРТу или аналоговому входу. Но до экспериментов не дошло. Не велика нужда, да и дискретные выходы получаются более универсальными...
Теперь, с платкой сопряжения можно и пробовать. У частотников же бывают и токовые входы, я думаю. Или резистор на входе решит задачу преобразования тока в напряжение
Так что спасибо за напоминание! Новое - хорошо забытое старое.
если почитать РЭ на ПЛК то станет ясно, что ШИМ на дискретном выходе будет работать точно на частоте менее 1 Гц.
На частотах 20 и более ГЦ существенную поправку в скважность будет вносить время выполнения цикла.
drvlas ну я на самом деле не ясно описал...
На всех частотниках есть дополнительный источник питания, 10 или 12 вольт для запитки внешнего резистора, которым иногда скорость задают, его то я и использовал как "опорное"
ну и некоторые частотники позволяют по связи не только снимать значения своих входов, но и управлять выходами. т.е. бесплатный модуль ввода/вывода.