Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
вот это здорово! спасибо!!
только я совсем еще начинающий.
1) как определить входы-выходы в конфигурации ПЛК? как в программе указать, например, с какого физического входа принимать сигнал?
Очень внимательно читаем PLC_Configuration_OWEN.pdf ( идет на диске с плк), конкретно стр 33, 42... Но в целом скажу, что надо все прочесть РЭ_ПЛК150.pdf, "Порядок программирования ПЛК1хх_РП.pdf" .
Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
2) это всё на каком языке лучше писать?
На мой взгляд ST, но ИМХО
Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
4) что в этой библиотеке нового? которую советуете скачать.
Очень много вкусностей и полезностей , в доке к ней все написанно
Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
5) "CTRL_PID" - это из новой библиотеки?
Да
Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
6)"M_I:= , - этого, честно говоря, вообще не понял. для чего это?
MAN:= ,
RST:=,"
Значения этих переменных, инициализирует сама библиотека
Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение

7) "PWR := LIMIT(0,PWR,1000)/10;
OUT:=SCALE_R(PWR*10,0,1000,0,5);( * для выхода 0-5 в *)"
что означают эти записи? вкратце.
CTRL_PID ,из диапазона 0-1000, большая часть "железных" регуляторов выдают мощность в %, первая строка и переделывает в проценты.
вторая строка диапазон 0-1000, апроксимирует на 0-5, по скольку на вых. ПЛК должно быть 0-5 в.
Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
8) и опять таки про конфигурацию задач. как добавить в
цикл.выполняемую?
буду благодарен за подробный ответ.
читаем CodeSys.pdf там все просто написанно