Цитата Сообщение от saniyo Посмотреть сообщение
Похожая проблема только работаем на ПЛК304, зав ном. 35935111101010205
M11-001772 2011г. Перепрошыт до версии на сайте.
Контроллер мастер должен опрашывать панель СП270 (слейв). Все было чудненько работало только потом после перезаливки программы (изза проблем с чтением регистров, некоторые работали остальные нет) перестало работать. Модуля Modbus_COM и вложеные сразу стали зеленые а диод на контроллере перестал моргать. Пробовали компорты менять не помогает. Изначально после старта ПЛК они все горят после загрузки софта в ПЛК тот на который настроен модуль Modbus_COM гаснет и не мограет. Если все перепробовать без перезагрузки (питания) ПЛК то все погаснут. Кодесис стоял 3.4 HF2 точно знаю что на нем работало только не смотрел какие версии библиотек были. Тепер уже все версии перепробовал те что на сайте есть не помогает. В чём дело? Ткните носом.

Попробуте через биб-ки от Овен - всё работает