ОРС сервер повесил на RS-232. Демо версия ОРС поддерживает работу с модем?
Нет, в версии OPC на 32 точки поддержки модема нет
Спасибо.
Приобретая ОРС на 500 точек с поддержкой модема, но имея пока Master SCADA на 32 точки, могу опробовать работу проекта с модемом?
___________________
Спасибо.
Когда приобретете и установите ОРС - сможете.
Спасибо.
Приобрели ОРС сервер на 500 точек. Опрос данных по модему выполняется. Используем скорость 4800. Кроме опроса данных нужно выполнение записи определенных данных в ПЛК. Вот здесь есть вопрос. Выполняя запись нужного параметра в тег, и просматривая запросы ОРС сервера, видим следующее:
02-11-2012 16:46:18.803 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0023] :0A1000110001020001D1{CR}{LF} -Выставляем 1 по адресу 17(11h)
сразу за этим запрос ОРС сервер выдает еще что-то
02-11-2012 16:47:06.417 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0143] :3A33413333343133333330333433313333333033333336333 33330333333303333333133333331333333303333333033333 3303333333133343334333433353435333335412E{CR}{LF}
02-11-2012 16:46:36.402 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0071] :3A33413330343133303336333033303331333133303330333 033313434343545335A{CR}{LF}
02-11-2012 16:46:36.317 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0035] :3A3041303630303131303030314445E3{CR}{LF}
ПЛК конечно на это не отвечает. Такое повторяется и при следующем запросе, на третий раз проходит все гладко, запрос и ответ подтверждения команды. Но такое не всегда бывает, иногда запрос проходит с первого раза. Нужен Ваш совет, что за дополнительные запросы выдает ОРС сервер.
Опыта мало, поэтому прошу извинить за глупые вопросы.
Попробуйте увеличить межсимвольный таймаут в настройках портах. По умолчанию стоит 0, задайте 300-500 мс.
Если не поможет то выложите вашу конфигурацию ОРС сервера, а также лог обмена с устройством - в свойствах сервера включите запись журнала и всех событий, лог запишется в папку:
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Спасибо.
Выкладываю конфигурацию сервера, 1 часть
Конфигурация сервера 2 часть
Выложите вашу конфигурацию ОРС сервера, она находится в папке
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\
А также лог обмена с устройством - в свойствах сервера включите запись журнала и всех событий, лог запишется в папку:
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Спасибо.