Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 85

Тема: Проблема с МДВВ

  1. #31

    По умолчанию

    Происходит это только при включенном выходе, т.е. кратковременное отключение и восстановление единичного сигнала. Причем изменения данных программа не ведет. На мой взгляд это баг перевода выходных элементов в безопасное состояние при пропаже связи.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    На мой взгляд это баг перевода выходных элементов в безопасное состояние при пропаже связи.
    Но у меня в конфигурации безопасное состояние выкл., ПЛК по DCON передает 0х00, а реле №1 очень редко вкл.
    Причем чем больше пишу прект (добавляя разные куски программы), реле все реже и реже щелкает (один раз за полдня что-то).

    Но я когда-то писал на форуме что связь по DCON у них не хорошая, часто приходят ошибки, но мне сказали что это только уменя. Но они как были так и остались. Для проверки я подключался к линии через терминал и смотрел посылки. Все посылки верные. Я думал что порт в ПЛК косячный, написал свой опрос через UNM, за весь день ни одной не верной посылки ПЛК не обнаружил. (В UNM была проверка и на качество принимаемого байта - смотрел флаги при получении)

    Поэтому мой вывод, что у них модули общения в режиме ASCII - с ошибками, которые они не видят или не хотят признавать.

  3. #33

    По умолчанию

    C включением проблем не было, хотя безопасное состояние тоже 0. С декабря месяца все перевел на ModBus RTU - от заказчика нареканий нет. Поэтому не парься с Dcon ом.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
    Но у меня в конфигурации безопасное состояние выкл., ПЛК по DCON передает 0х00, а реле №1 очень редко вкл.
    Причем чем больше пишу прект (добавляя разные куски программы), реле все реже и реже щелкает (один раз за полдня что-то).

    Но я когда-то писал на форуме что связь по DCON у них не хорошая, часто приходят ошибки, но мне сказали что это только уменя. Но они как были так и остались. Для проверки я подключался к линии через терминал и смотрел посылки. Все посылки верные. Я думал что порт в ПЛК косячный, написал свой опрос через UNM, за весь день ни одной не верной посылки ПЛК не обнаружил. (В UNM была проверка и на качество принимаемого байта - смотрел флаги при получении)

    Поэтому мой вывод, что у них модули общения в режиме ASCII - с ошибками, которые они не видят или не хотят признавать.
    А не могут ли это быть какие-либо сильные помехи со стороны?

  5. #35

    По умолчанию

    Такая ситуация была на объекте (4 шкафа разнесенных по этажам административного здания) на всех контроллерах, вернее МДВВ. Для выявления причин, дома была создана простейшая конструкция с ПЛК и модулем МДВВ. Причем Программа нулевая, т.е PLC_PRG - ";" и модуль обмена по DCON с одним передаваемым значением. И периодически (не через равные промежутки времени) выхода МДВВ (реле) обнуляются и восстанавливаются. Т.е. это не от помех, а так ... маленькая недоделка МДВВ. Я думаю, что эта тема не поднималась в форуме только потому, что с DCON никто не работал.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Помехи исключены - оффисное помещение, длина несколко сантиметров (и метров с резисторами не играет роли).

    От DCON отказаться не могу у меня приборы опроса тензодатчиков ICPDAS, порты у ПЛК под завязку. Пробовал на один порт (485) повесить два мастера (DCON RTU) - ПЛК не работал.

    Про МДВВ:

    сейчас висит два 7016 и один МДВВ, С которого читаем входа пишем выхода и читаем два счетчика №2 и №3. Проверяю ошибки и увеличиваю счетчик на 1 если ошибок нет сбрасываю счетчик (у каждой переменной свой счетчик ошибок), так вот у 7016 максимально счетчик зашкаливал за 5, часто 2-3, а у МДВВ было и 10 и 20 и 30 больше не видел. Номера всех ошибок 67 (не разобрал ответа). Период ошибок 65535 мсек.

    Уважаемые разработчики, просьба тщательно протестируйте протокол DCON и блок МДВВ. Сделайте опрос и каждые n-мсек рисуйте график состояния, код состояния почти всегда 3 (данные пришли) или 2 (данные ушли) и Вы обязательно увидите 67 или 81(может нет). А выход реле №1 подайте на вход, и есле не услышете, то счетчик увидит хаотичное вкл. реле (можно время измерить). У меня за 8 часов до 46 досчитал.

    Спасибо, если дождусь ответа.

  7. #37

    По умолчанию

    Уже 6 часов так стоит. Ни одного щелчка... А на ручное замыкание регирует...
    Тестовый проектик не пришлёте с указанием прошивки МДВВ. И всех параметров в МДВВ (не забудьте их считать перед записью файла).

    А с ошибками связи - некий процент допустим.
    P.S. А в офисном помещении помехи так-же возможны. Сварочный аппарат обладает радиусом поражения до 1 км.

  8. #38

    По умолчанию

    1,5 суток без сбоев. И с 1 и с 0 на выходе - не щёлкает.
    Проблема явно где-то ещё. Какая у Вас прошивка МДВВ?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.04.2008 в 10:05.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    В этой ветке писал 1.8.
    На мыло вышлю все что есть по проекту.
    Укажите адрес.
    Последний раз редактировалось Сергей71; 15.04.2008 в 13:07.

  10. #40

Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •