  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    могу но только завтра, и можно немного подробностей об этом
    сегодня я его включал при включения загорались все светодиоды, то загорались то гасли и был звуковой сигнал. Другие включения уже просто светился индикатор питание. Второй ПЛК не работал в пятницу такая же проблема, сегодня включился в работу с третьего раза, проработал 8 часов(смену), завтра будем заново включать
    Скорее всего питание.

    Если на нижней плате два одинаковых электролитических конденсатора по 470мк х 16В, то это старая версия контроллера. Если один на 16в, а остальные 35В (или 25 - сейчас не помню), то новая.
    Лавинообразно они у нас вылетели после снижения температуры окр. среды.

    Или непропай, но очень маловероятно.
    Попробуйте поймать момент неработоспособности и осторожно отогнуть нижнюю плату со стороны клеммы питания на/от себя.
    Пропаивал такой, проработал еще пол-года.
    Последний раз редактировалось victor_al; 24.09.2012 в 19:36.

Похожие темы

  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. протокол овен + 2 плк100
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 21:55
  3. овен плк100-220 р-l - продаю
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 07:35
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 19:19
  5. ОВЕН ПЛК100+СОМ
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •