Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
3) да, клапана отсечные с приводом Belimo - состояния два - нормально открыт/ нормально закрыт
Тогда Вы понимаете, что в режиме "прямоток" т.е. когда приток дует непосредственно с улицы, а вытяжка выдувает на улицу, Вы подаете в компрессорную ледяной воздух зимой???
И что измерять температуру в канале притока в этом случае бессмысленно - она равна или уличной или внутренней???
Поэтому выхода у вас два:
1. Делать выброс притока высоко под потолком и управлять любым биметаллом по помещению, температуру в помещении снимать термодатчиком через МВА8 или подобный МВ110***
2. Ставить 3 привода с плавным регулированием, соединить сигналы взаимнообратно и регулировать ТРМ201 по датчику температуры притока.