Показано с 1 по 10 из 936

Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    в теме писали о влиянии длительности цикла ПЛК на ошибку чтения SMS.

    в чем механизм возникновения такой ошибки, устраняемой увеличением длительности цикла?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    в теме писали о влиянии длительности цикла ПЛК на ошибку чтения SMS.

    в чем механизм возникновения такой ошибки, устраняемой увеличением длительности цикла?
    он в том, что чип последовательного порта не успевает обрабатывать данные с той же скоростью, что и цикл плк

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    он в том, что чип последовательного порта не успевает обрабатывать данные с той же скоростью, что и цикл плк
    что это за фантазии -
    микросхема последовательного порта, штатно предназначенная для работы с определенной скоростью, не успевает работать на этой скорости?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    что это за фантазии -
    микросхема последовательного порта, штатно предназначенная для работы с определенной скоростью, не успевает работать на этой скорости?
    Не путайте, скорость обмена по сети 115200кбит/с это не одно и тоже, что количество операций в секунду у процессора плк100. Выполнился Ваш код осталось время на комуникационные дела, вот за это время микросхема должна принать последовательно определенное количество байт, каждый пришедший разряд, сместить, чтоб освободить место для вновь пришедшего, таким образом превратив последовательный код в параллельный, с ним то уже и может работать основной процессор. И если этого времени не хватает, начинается новый цикл, то из-за низкой приоритетности принятые данные просто теряются и полноценного обмена не происходит

Похожие темы

  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •