Т.е. в этом приборе нет аппаратной привязки?
вход1-вычислитель1-регулятор1-выход1,
вход2-вычислитель2-регулятор2-выход2,
вход3-вычислитель3-регулятор3-выход3,
............. и так далее
Забыл спросить, В ручной режим как переключить?
Здравствуйте! Аппаратной привязки нет и в ТРМ151. Просто проблема в том, что там всего 2 канала.
В ручном управлении надо снять сначала блокировку, затем выбрать стрелками канал и нажать комбинацию клавиш(страница 61 Руководства на сайте)
Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 21.09.2012 в 12:01.
Возможно ли управлять в ручном режиме не выходной мощностью а значением уставки? Что-что не нашел в руководстве..
60 страница руководства с сайта.
Подниму тему.
Приобрели прибор, настроил как хотел, а вот как указать что 1ПС должен работать с обратной логикой? Ставлю как холодильник 1ВЭ не отрабатывает. Как нагреватель все работает, тыкните носом пожалуйста.
Там довольно хитрая система. Чтобы сделать ПС типа холодильник, нужно сначала отключить БУИМ, пренадлежайший(е) ПС ( то есть отключить выходные элементы, а затем установить "ИМ отключен", вместо 2-х, 3-х позиционного). Далее уже исправляем ваш ПС, на тип холодильника ставим "1" и задаем БУИМ, а на нагревателе "0".
PS: В 151 такая же система установки холодильника)
Причем, после каждого действия записываем измененный параметр, иначе ниче не получится (то есть меняем параметр - пишем, меняем - пишем и тд.)