К сожалению с этим ничего не поделаешь. Автонастройка сама по себе построена по такому алгоритму, что при подборке коэффициентов ПИД регулятора на исполнительный механизм выдается макимальный сигнал. Об этом написано в РЭ на странице 59. В вашем случае эти коэффициенты придется подбирать или расчитывать.(Частично об этом написано на странице 84 Руководства прибора)