-
Странно работает групповой опрос
Нашел решение проблемы.Для работы с байтами, нужно поставить в лектусе размер 1го регистра = 1байт.По спецификации modbus 1регистр = 2байта.Но при таком раскладе, перестают читаться регистры размером word(. Ответ представителей Lectus OPC :
Выдается ошибка 2 - некорректный адрес.
15:56:27.968 [3752] (10.0.0.10:502) Tx: [12] 01 87 00 00 00 06 01 01 00 7D 00 22
15:56:27.968 [3752] (10.0.0.10:502) Rx: [9] 01 87 00 00 00 03 01 81 02
15:56:27.968 [3752] Ошибка приема/передачи (10.0.0.10:502 Адрес:1)
Если в настройках кол-во промежуточных регистров = 0, то значит в конфигурации
задан какой-то некорректный адрес с 0x7D до 0x9E.
За подробностями обращайтесь к разработчикам Modbus устройства (Овен).
На Fastwel opc - наблюдается такая же картина.
Последний раз редактировалось sink3d; 31.08.2012 в 10:22.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума