  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    И все-таки, неужели никто не связывал ТРМ чререз MOXу? Гляньте настройки пожалуйста. Пробовал уже 2 мохи и 2 ТРМа . Результат всегда одинаковый. Не могут же сразу 2 устройства быть бракованными!
    Еще раз повторюсь: в приборе адрес выстален 16 - остальное по умолчанию и соответствует инструкции: пртокол QWEN, четность - нет, длина 8, стоповые биты 1, ну и т.д.
    Ведь можно же их настроить как-то!
    В чем хитрость?
    Может нужно им третий провод (GND) нужен?
    Я уже не знаю, как гадать! Перепробывал все мыслемые и не мыслимые комбинации..
    "Если долго мучиться что-нибудь получится". Продолжайте и результат будет. GND тут не причем. Линию связи (концы А и В) правильно подключил ? Нет ли обрыва в линии связи ? Кабель тщательно проверь и "прозвони".
    Последний раз редактировалось IVM; 28.08.2012 в 09:19.

Похожие темы

  1. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 17:47
  2. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 12:23
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •