    а на панели тоже 2 стоповых? просто если в сети с одним стоп-битом есть прибор с 2-я, то из него читать информацию можно, а вот записывать в такой прибор я не пробовал

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а на панели тоже 2 стоповых? просто если в сети с одним стоп-битом есть прибор с 2-я, то из него читать информацию можно, а вот записывать в такой прибор я не пробовал
    На панели 2. А вот на приборе сейчас гляну, через конфигуратор этот параметр не выводится

Похожие темы

  1. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  2. ПЛК110-СП270-ТРМ201
    от b_gennady в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 19:27
  3. как записать информацию из СП270 в ПЛК110-60
    от alexkashsh в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:00
  4. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •