Тема: Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    регистры смещены на 1 40000 у овен = 40001 у дельты. Проверте распайку у dop-а она парная, на 4 контакта. У модуля modbas rtu, у панели modicon - twido. Адрес панели - 0, адрес контроллера (модуля) такой же какой забили в модуль. В панели configuration - control block , control address = none, status address = none.
    Распайка парная знаю, ибо по другому не подключить панель. Проделал все указанное, при подачи команды через панель в модуль, выдает ошибку "команда не может быть выполнена". Странно конечно, но заметил вот что, когда в панели ставлю протокол modbus rtu nW (Master) и при подачи команды в модуль, то выход в модуле срабатывает, то есть замыкается и размыкается сразу же (зациклено).
    Последний раз редактировалось Felikcs; 17.08.2012 в 08:19.
    С уважением Алексей