Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Видимо дело в следующем.
Значения переменных считываются из ПЛК по каналу связи. Число переменных, к-е может быть скачано за раз ограничено (канал связи не резиновый), в рез-те если у Вас много переменных - часть видна не будет.
Для PLCWinNt, т.к. канала связи, как такового, нет (и среда разработки и PLCWinNt на одном компе), ограничение на число отображаемых переменных не накладывается (либо больше, чем на удал. ПЛК) и все переменные видны.
Рекомендую закрыть окна, к-е не используются.
Я извиняюсь, Вы смотрели проект приложенный к моему сообщению, или хотя бы скриншот?
Во всем проекте два ПОУ, в одном две переменых, в другом две локальные и один параметр... итого всего 5 в проекте. Это много??? Открыты только два окна ПОУ.

Что значит нет канала связи для PLCWinNt? связь осуществляется также через TCP/IP. Причем по IP, а не локальный хост.