Цитата Сообщение от gvasily Посмотреть сообщение
По второй схеме - как я понимаю, у 110го плк нет своих входов для термодатчиков, т.е. мы попадаем не только на внешние устройства для выходов, но и для входов.
У ПЛК110-30 12 выходных реле, так что модульнужен будет только для аналоговых входов, есть еще ПЛК110-60, у которого также 2 интерфейса RS485 и 24 выходных реле.

Цитата Сообщение от gvasily Посмотреть сообщение
Единственный вопрос - подключение панели... Я предполагал, что она может работать слейвом в общей "локальной" (т.е. не заводской) сети 485 с прочими Mх110, где ПЛК - мастер. Как я понимаю из вашей схемы, где Вы ее посадили на 232 интерфейс - предполагается, что она будет мастером, а ПЛК по этому интерфейсу слейвом. Для чего это?
Для удобства монтажа в одном щите и контроллера и панели, тем более есть кабель КС2 для связи панели с ПЛК по RS232 Debug.
Также при настройке обмена контроллера и переферийных устройств через конфигурацию ПЛК, правильнее подключить панель на отдельный интерфейс, т.к. если панель будет висеть на RS485 среди остальных модулей, обновление данных на ней будет происходить гораздо реже.

Цитата Сообщение от gvasily Посмотреть сообщение
Вообще как тут происходит обмен данными? Как я понял из инструкции к панели - если ПЛК мастер, то в "экранах" панели настраивается адресация интересующих данных ПЛК, а если наоборот, то ПЛК берет данные из панели.
Если ПЛК - мастер, то и в ПЛК и в "экранах" панели настраиваете адресацию, а если наоборот, то в " экранах" панели указываете адреса интересующих регистров из slave-области ПЛК.

Цитата Сообщение от gvasily Посмотреть сообщение
Ну и последнее, если мы сажаем панель на 232 порт, то нам еще надо ас-3?
И кстати, тут http://www.owen.ru/catalog/21378560 написано, что по 232 интерфейсу информацию можно только получать...
Порт RS232 Debug представлен на ПЛК в виде разъема RJ12, поэтому достаточно будет кабеля КС2, через этот интерфейс можно получать и передавть данные.