    адрес МВА какой установлен?
    должен быть кратным 8 (8,16 итд)

    у меня другой вопрос,
    можно-ли к МВА8 одновременно подключать термомопротивление и датчик типа сухой контакт (точнеее как в конфигурации ПЛК100(мастер)-МВА8(слейв) эти данные получить в ПЛК
    (термосопротивление и токовый датчик подключал - все нормально опрашивается)
    сухой контакт и термосопротивление - в конфигураторе МВА v7 при опросе номально показывает и температуру и сухие контакты.
    при опросе МВА8 с ПЛК100 -
    1) если подключено только термосопротивление - температуру показывает.
    2) только сухой контакт- показывает,
    3) подключены вместе - не реагирует (подключены естественно на разные входа,), все цифры по "0"

    (в проекте нет ничего, только две переменные соответствующие входам МВА8)
    Последний раз редактировалось magirus; 27.03.2008 в 12:52.