  1. #1

    По умолчанию

    в такой-же конфигурации ( ПЛК100+МВА8 по протоколу ОВЕН) у меня датчик ТС045-100П.В3 -50с...500с показывает нормально,
    установлен как ТСП100П(Pt`100) W100=1,391
    Вы уверены что датчик исправен?
    (просто датчик который у меня лежит для экспериментов, " с глючком" - положишь горизонтально- показывает нормальную температуру, развернешь вдоль продольной оси на 180 град - температура падает ниже предели измерения ( -67 град)
    поставишь вертикально- начинает работать после щелчка по нему, )

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен

    Проверьте линию связи. При работе модуля с ПЛК МВА должен быть отключен от компьютера (или хотя бы закрыта программа-конфигуратор, а также произведена перезагрузка МВА). При работе с конфигуратором стоит отсоединить МВА от ПЛК, что бы он не мешал обмену.