В конфигураторе какой код типа датчика Вы установили и записали в МВА? Чем опрашиваете прибор?
В конфигураторе какой код типа датчика Вы установили и записали в МВА? Чем опрашиваете прибор?
Тип датчика (in-t) ТСМ50М (Cu 50),
орпашиваю ПЛК 100.
Какой именно датчик Вы используете, по какому протоколу связываетесь с ПЛК?
датчик ТС-045-50М.В3
по протоколу ОВЕН
в такой-же конфигурации ( ПЛК100+МВА8 по протоколу ОВЕН) у меня датчик ТС045-100П.В3 -50с...500с показывает нормально,
установлен как ТСП100П(Pt`100) W100=1,391
Вы уверены что датчик исправен?
(просто датчик который у меня лежит для экспериментов, " с глючком" - положишь горизонтально- показывает нормальную температуру, развернешь вдоль продольной оси на 180 град - температура падает ниже предели измерения ( -67 град)
поставишь вертикально- начинает работать после щелчка по нему, )
Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен