В проекте использую специальный вход. При нажатии и удержании кнопки F1 выход блока начинает то включаться, то выключаться. это так задумано? с кнопкой старт/стоп такого нет
В проекте использую специальный вход. При нажатии и удержании кнопки F1 выход блока начинает то включаться, то выключаться. это так задумано? с кнопкой старт/стоп такого нет
Здравствуйте. Прошу немного подождать. Проверим на своем ПЛК.
Здравствуйте!
Это происходит из-за дребезга контактов кнопки F1, сделайте в Вашей программе дополнительную фильтрацю сигнала по времени.