а < и> зачем?at+cmgs=<"7123123456">
а < и> зачем?at+cmgs=<"7123123456">
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Слишком буквально прочёл руководство
Теперь в терминале появляется приглашение (правда не всегда - иногда все же ERROR)
at+cmgf=1
OK
at+cmgs="7123123456"
ERROR
at+cmgs="7123123456"
> test
ERROR
после нажатия ctrl+z модем чуть думает - и снова ошибка.
И попутно - в каких случаях вывешивается Busy у FB_SMS_SR?
Busy значит бибка занята ожиданием ответа на запрос
а по Вашим мытарствам с терминалом, перечитайте какое нибудь пособие по отправке не через PDU owen.png
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
ну так выложите код, кому интересно гадать на техническом форуме
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Почему при инициализации и между отправками SMS сообщений пытается связаться модемным соединением с номером +7 (495) 999-55-44? МТС за такие операции снимает деньги!!!
Используются блоки FB_SMS_CFG FB_SMS_SR из библиотеки SmsOwenLib.lib MD5 = CD1B65037AC00F6C25C792763B9380A7
Начало обмена с модемом после вкл питания.
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
ATI
ATI
SIM900 R11.0
OK
ATZ
ATZ
OK
ATDT84959995544
ATDT84959995544
++++++
ERROR
ATE0
ATE0
OK
Последний раз редактировалось twofish; 21.12.2022 в 14:18.
ключевое слово здесь библиотека, сама по себе она не инициализирует обмен с модемом. Только программа написанная программистом, Вами или кем то еще, не принципиально. В шапке темы есть только такое owen.png где там искать за 21 год я не очень понял, хотя где то в это время переходили на чип SIM800 возможно есть и новая библиотека. Можно предположить что техподдержка не за комментировала отладочный код, как вариант можно не использовать FB_SMS_CFG , настройки всё равно сохраняются в модеме после выполнения этого блока, в конце концов их можно и через терминал задать.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран