Получил необходимое значение в FBD. теперь мне необходимо работать с ним в ST, однако он эту переменную не видит. она объявлена как GLOBAL, переопределения не просит, однако данных не видно. Какие могут быть мысли? =)
Получил необходимое значение в FBD. теперь мне необходимо работать с ним в ST, однако он эту переменную не видит. она объявлена как GLOBAL, переопределения не просит, однако данных не видно. Какие могут быть мысли? =)
посмотреть на проект надо бы, так то всё должно работать, значит есть ошибка в проекте
ниже скриншоты представлены. в FBD получаю значение OUT, пытаюсь хотя бы увидеть его в ST, но ничего не выходит. DISKR горит серым цветом, якобы не активен он. и знаки вопросиков. пытался даже увидеть переменную TEMP, температуру, которую получаем с МВ110-8А и используем в FBD. Она также не видна в ST. я в недоумении
2 раза по ФБ в режиме онлайн щёлкните.
Выберете реализацию. Значения появятся.
втом то и дело а где ФБ, там две ПРГ(см. рис3), если это обычная работа без task, то работать будет только PLC_PRG
а будьте добры подробнее про ФБ и task?
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
каким образом это можно осуществить, если не секрет? =)
Здравствуйте xaccat
Во вложении пример вызова подпрограммы из PLC_PRG.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Спасибо, Ангелы-хранители =) еще вопросик есть: как заставить дискретный выход плк гореть определенное время?