  1. #1

    По умолчанию

    485 на ПЛК развязан, а на приборах, по всей видимости, нет. Поэтому и были проблемы с заземлением.
    485 защищён защитными диодами, но их возможности не бесконечны и если подавать 24В долго, они сгорают и закорачивают вход.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    А нельзя к диодам поставить предохранители (как в ICP DAS).

    Во время короткого на линии находились ICP DAS (4шт) и ПЛК,
    но сгорел ПЛК. Он не грузится и не пишется, на гипертерминале начальный старт и молчание.