Господа! ну не могу я найти коротко и четко понятно как сконфигурировать плк110, чтобы скадой поймать переменные с оного. По человечески скриншотните плиз.
Господа! ну не могу я найти коротко и четко понятно как сконфигурировать плк110, чтобы скадой поймать переменные с оного. По человечески скриншотните плиз.
лучше Вы наделайте снимков, что там нагородили у себя в конфигурации, а то не ясно направление куда Вам полсказывать
Имеется мв110 (2 аналога) и плк110. ПЛК читает из мв по модбас рту 9600, задача выплюнуть с плк на скаду дискреты и аналоги через ИЗЕРНЕТ.
ну и что это за скрин, настройки то где?
Какой IP-адрес у ПЛК, в браузере команда SetIP устанавливает, а PLCInfo показывает
Определились какой адрес будет у слейва, это в параметрах самого модуля Modbus(Slave)
Порт оставили по умолчанию (502) это в параметрах канала связи TCP
Вот собственно и все, что нужно.
Ну и самое главное, чтоб IP адрес ПЛК входил в состав подсети в которую входит СКАДА, важны сам адрес и маска сети
Другими словами у меня верно настроен обмен? Где ошибки и адрес в изернет?
первые два рисунка, вообще "в молоко". Это мастер он нас никоим образом не должен волновать. И по второму рисунку, у Вас под индексом 4 стоит Serial, поэтому АйПи-шник просто для красоты, а на самом деле он должен указывать на каком адресе сидит слейв для опроса по Ethernet.
А где искать IP адрес ПЛК, так доки есть и на диске и на сайте, вот можно здесь посмотреть http://www.owen.ru/catalog/81399447
Особенно это http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_...LC_Browser.zip
Теперь по порядку - для настройки обмена плк 110 через изернет в скаду, я захожу в конфигурацию плк, создаю подбас мастер (для обмена по 485 с мв110), указываю скорость и рту, добавляю универсал модбас девайс, добавляю реал инпут модуль, обзываю его как мне нравится. Теперь собственно самое главное - создаю модбас слэйв, указываю адрес моего плк который должна видеть скада, добавляю ТСР, ремоте порт не трогаю, добавляю 8 бит, которые хочу увидеть в скаде. ДАЛЬШЕ ТО ЧТО делать? Ну знаю как в плк браузере посмотреть IP контроллера, надо еще гдето чтото прописывать?
Обескураживает позиция...
Вы четко понимаете что Вам надо?
Какая SCADA?
Какой протокол обмена данными?
ModBus или сразу OPC сервер от CoDeSys?
Как Вы планируете проверить, что Вы правильно настроили обмен и OPC сервер?
Какого типа и сколько переменных Вы хотите передавать в SCADA?
Я не знаю как на эти вопросы принт-скрины сделать...
Если будете обмен делать через OPC CoDeSys - четкая, ПОШАГОВАЯ инструкция в руководстве пользователя по программированию, и даже отдельным документом на диске.
Если ModBus TCP - то с ним все понятно. Опять же в руководстве все подробненько.
Сейчас я понимаю у Вас затычка с тем, как данные на верху получить... А для этого нужны ответы на вопросы выше.
1)Да, я четко понимаю что мне надо.
2)MasterSCADA v3.4 (http://www.insat.ru/products/?category=9#m8)
3)ModBus RTU
4)ОРС сервер любой, не обязательно кодесис. А без него никак?
5)Скадой понюхаю.
6)Флоат и биты (30 переменных)
Можно настроить как я и кинуть недостающие скриншоты, указав на ошибки, и проявить снисходительность.
Я бы суда не пашел с вопросами, если бы было все понятно.