Ограничение там по времени работы. Через сколько-то (полчаса-час-два - не помню) HMI закрывается. А при запуске выскакивает соответствующее предупреждение.
Ограничение там по времени работы. Через сколько-то (полчаса-час-два - не помню) HMI закрывается. А при запуске выскакивает соответствующее предупреждение.
подскажите пожалуйста как на плк73 указать нижний и верхний диопазон измерений? у меня датчик давления 4-20ма на 1.6мп! как задать верхний предел в програме?пишу на языке CfC
внутреннее представление датчика(4-20ма) от 0 до 1000
вот и считайте.
1.6/1000=0.0016
умножайте это на полученное со входа.
к примеру получили значение 625*0.0016=1Мп
подскажите,как вывести на панели оператора Delta dop-b10s таблицу, данные в которую заполнялись бы с плк ОВЕН 154АМ. лучше примером.
Спасибо большое за пример. Применил в своей программке, придет контроллер посмотрим как оно
на мне только программная часть, но в общем как я понял пневмотическими приводами сжатия точечных машин контактной сварки. Это очень длинная история и уходит корнями в тему "контактная сварка и ее регулировка"
Всем доброго утра.
Подскажите пожалуйста в ПЛК 110-32: 14 дискретных выходов (4 фаст, 10 обычных)
Вопрос по последним 2-ум выходам на скриншоте
Спасибо
Была такая тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12732
Аналогично, два младших байта - следующие по счету выходы, а на остальное можно не обращать внимания.
Пардон, не байта а бита.
подскажите среднюю наработку до отказа модулей:
1.МДВВ
2.МВА
3.ТРМ-138
4.ПЛК 100
5.ПЛК 110