Здравствуйте,
1. Автонастройка производиться только на объекте.
2. Изменили график обратной воды под свою систему? Если прибор устанавливать в летнее время, то автонастройку по обратной воде произвести не получится.
3. Контроллер соотносит режимы летний и зимний только по датчику тем-ры. Если У Вас тем-ра упадет ниже параметра t.let -d2 (т.е. ниже 7 град С при заводских уставках), то прибор автоматически перейдет в зимний режим (прогрев + нагрев). Вы можете посмотреть как ТРМ133 будет отрабатывать зимний режим и регулирование тем-ры обратной воды в лабораторных условиях, но автонастроку проводить нужно только на объекте. Потому что много внешних факторов, которые влияют на инерцию системы в целом, и сымитировать их очень сложно.