Указанная ошибка возникает из-за того, что вы используете rs232 и для загрузки программы в ПЛК и для работы с панелью. Есть 2 варианта решения:
1. Используйте для записипрограммы ethernet.
2. при использовании rs232 после загрузки программы сохраните ее во флэш (меню online пункт create boot project). Затем отключите питание ПЛК, перекиньте кабель на панель, снова включите ПЛК и перезагрузите его (кнопка сброс на лицевой панели). так необходимо поступать при загрузке каждого нового изменения вашего проекта.