Цитата Сообщение от Crusash Посмотреть сообщение
Всем здрасти!
Возникла проблема, надеюсь на дельный совет:
Комутирую Овеном ПЛК150-220 магнитные пускатели АББ -
включил, выключил, включил, выключил,включил и тут бац у контролера пропадает питание, потом снова появляется и он продолжает дальше работать.
При этом иногда связь с КДС теряется, иногда нет, все реле что были включены на момент отключения отщёлкиваюстя, а потом опять включаются...
ПЛК запитан через сетевой фильтр Овен..
Я сталкивался с таким явлением.
Очень долго не мог понять, в чем дело. Менял блок питания промежуточных реле 24В, ставил сетевые фильтры, мониторил 220В. Ничего не помогало.
Наконец, заметил, что все отключения реле происходят синхронно с миганием сигнальной лампы, управляемой с контроллера (но не каждое мигание, а случайно, что и сбивало с толку).
Поскольку объект был уже в работе, тупо в программе выключил мигание (сделал: горит или не горит). Глюки ушли. Считаю, это неисправный контроллер.
Очень похоже на Ваш случай.