1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
3. Закрывается К3 и К2.
4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
5 Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и химраствор вытесняются сжатым воздухом через открытый К4.
6. Закрывается К4 и Открываются К2 далее остатки вытесняются сжатым воздухом через открытый К2.
7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.
так наверное правильней