Использую ПЧВ 102-1К5-В вместе с тормозным резистором Lenze 370 Ом 150W.Эл.дв. 1.5 кВт 1395 об.мин.Двигатель вращает исполнительный механизм с частотой 110 Hz через.Пар 1-01 (1) , пар 1-03(0)Время торможения 2.5 с.При включении тормоза ПЧВ выдает предупреждение Ош.7(повышенное напряжение пост.тока) затем Ош.13 (превышение тока) и останавливается выбегом.В настройках функция резистивного торможения включена , номинал резистора выставлен.Если снизить частоту до 98HZ торможение проходит как положено.Резистор исправен.При тех же 98 HZ отключаю резистивное торможение и двигатель останавливается выбегом.Включаю снова резистивное торможение и тормозит как надор , но стоит поднять частоту выше 100Hz начинаются проблемы.Резистор не горячий , контакты перепроверил.Что смущает , так то что согласно параметру 2.17 при резистивном торможении контроль перенапряжения не осуществляется , а Ош.7(повышенное напряжение пост.тока) присутствует.В принципе скорость снизил до 95 Hz и пока нормально , но могут потребовать и повысить скорость.
P.S.Рядов на таком же исполнительном механизме с таким же ПЧВ и резистором стоит эл.дв. 1.1 кВт 975 об/мин и крутится 150 Hz останавливается хорошо.