    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Иное было бы странно. Это чтение.
    А запись By value change - зачем слать одно и тоже.
    Ага, вот разделил МДВВ Universal Modbus Device Input и Output, в Output задал в Параметрах модуля 6 Work Mode - By Value change
    Вроде стал работать пошустрее. И еще в МДВВ выключил J2.
    Вот так сейчас выглядит конфигурация, подскажите, если что не так...
    И еще по RS-485 У меня светодиоды горят с неравномерным свечением, и периодически раз в 10-15сек. кратковременно гаснут, иногда несколько раз подряд. Как в идеале должна работать сеть?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (64.2 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (37.2 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось ОООСА; 13.04.2012 в 12:08.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОООСА Посмотреть сообщение
    Как в идеале должна работать сеть?
    В идеале сеть должна работать или не работать
    Стало лучше - копайте в этом же направлении. Poll time попробуйте 10мс. Насколько помню - это можно. А то что в данном случае запись лучше по изменению - чистая логика, а она вне обмена, кдс и программирования вообще.
    Я незнаю что там моргает у штатного мастера по причинам не использования его.У меня, при одном мдвв в сети, его диод связи практически не гаснет - просто горит (цикл 6-8ms)
    Проанализируйте кол-во ошибок вообще, реальный цикл обмена и др.- см. last address, last error

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В идеале сеть должна работать или не работать
    Проанализируйте кол-во ошибок вообще, реальный цикл обмена и др.- см. last address, last error
    У меня в сети ведущий ПЛК 154 + МДВВ + МВА8. Polling time с выставленными 10ms. для МДВВ периодически выдает ошибку 81, а с 20ms. всё нормально. Так что 10ms, это допустимо, когда по RS-485 подключен по короткой линии только один slave к ПЛК.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)