Замечание по детектору заднего фронта импульса уместны.
Замечание по детектору заднего фронта импульса уместны.
А использование двойной блокировки не целесообразно![]()
электронщик до мозга костей и не только
Пример макроса Анализатора событий (аварийных состояний) ,ЗАПОМИНАЕТ
четыре первых аварийных ситуации .может быть использован в проекте ЩУК в том числе.Имеется выход сигнализирующий об наличии хотя бы одной аварии и пульсирующий выход для индикации.На целочисленные выходы макроса могут быть "повешены" сетевые переменные для дистанционного контроля и анализа.Макрос позволяет во времени наблюдать развитие аварийной ситуации (последовательность). Отсутствие АВАРИИ -все нули на входе.Внутри макроса есть задержка на изменение состояния входов
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 06:34.
электронщик до мозга костей и не только
Снова ЩУКа с новым макросом Аварий,спасибо Василию .
![]()
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 06:36.
электронщик до мозга костей и не только
Круто!
Понравилась организация макроса "Авария".
Раз пошла тема про котельные и котлы - выложу и свой скромный проект - контроль состояния датчиков и запоминание первопричины аварии, управление главным газовым клапаном мини-котельной (ПЗК) и отключение клапана котла в аварийных ситуациях в мини-котельной. Для уменьшения числа индикаторных ламп, каждая лампа может работать в двух режимах: постоянного горения и в мигающем режиме. Каждому режиму соответствует свой аварийный параметр.
Светозвуковые сигналы о неисправностях и нормальной работе выдаются на "панель оператора" в соседнюю комнату или помещение для оповещения персонала.
Так как при запоминании первопричины, остальные индикаторные лампы блокируются, то для контроля (при необходимости) состояния всех датчиков, подключенных к ПР-110, используются индикаторы состояния входов, имеющиеся на передней панели ПР-110.
Работает неплохо.
Последний раз редактировалось kolyan; 11.04.2012 в 21:38.
Схема прилагается))).
если я правильно понял ,то в схеме запоминается только одна неисправность (первая во времени) ,которая блокирует все остальные возможные неисправности ?
электронщик до мозга костей и не только
Тогда первый вариант мини котельной ,с использованием макроса АВАРИЯ![]()
электронщик до мозга костей и не только
И думаю последний вариант,если что с просони не упустил![]()
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 10:26.
электронщик до мозга костей и не только