Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
Когда ключ транзистора датчика открыт ,вход Си8 закорочен на "о" и на нем в это время навестись не чего не может .Когда тран-р закрыт ,ток от ИП через входной резистор течет по диоду оптрона,в этом случае входное сопротивление выше и могут навестись помехи.Какова скорость движения детали?У вас так начало работать со сбоями СИ8 сразу или раньше работал хорошо.? Маловероятно ,что может совпасть момент перехода детали и вкл .компрессора .Только когда выход датчика отключен(тран-р закрыт) ,тогда вкл. компрессора может повлиять.развяжите питание датчиков и компрессора .
Питание раздельное, компрессор размещен под одной крышей, но в разных цехах, это расстояние метров 50. Детали одинаковые, движутся с одинаковой скоростью, скорость транспортера указать не могу.
СИ8 раньше работал нормально, но там датчик был наш отечественный простенький. После был заменен на аналогичный, после некоторого времени начал тоже скакать, заменили опять на аналогичный, и опять на некоторое время хватило, отечественный скакали сильнее.
СИ8 менял 3 штуки и все новые были.

Сейчас, датчик autonics BX5M-MDT с функцией переключения срабатывания на прерывание луча или на отражение луча.
Так вот когда меняешь эту функцию датчик наоборот скачет в плюс и тоже на 3-6 единиц.