Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Я вот тоже в этом совете плюсов не увидел. А в чем разница, что сигнал будет заведен в ПЛК или в модуль, у которого просто есть "цифровая" связь с ПЛК, в чем повышение точности? тут это можно связать с длинной кабеля от измерительного устройства, так это понятие относительное, можно и ПЛК ближе разместить
Тут имеется ввиду сигнал с тензодатчика в мВ, а не сигнал 4...20 мА Вашего весового блока.
Т.е. предлагается заменить весовой блок на другой, у которого значение измеренного веса передается в цифре по ModBUS.
Таким образом мы избавляемся от погрешности ЦАП при формировании сигнала 4...20 мА для контроллера, а также от погрешности АЦП при последующем переводе этого же сигнала обратно в цифру на ПЛК.