Небольшой опыт применения ИБП60Б-Д9-24.
Было закуплено 18 шт. ИБП60Б-Д9-24, при проверке сразу выявилось 2 неисправных – не запускаются при подаче сетевого питания. Блоки крайне тяжело устанавливаются на DIN-рейку – защелка мешает посадке. Слишком большой габарит по длине – занимает много места на DIN-рейке. Одного ключа «Авария» явно не достаточно – все аварийные состояния АКБ и блока питания идут общим сигналом. Далее выяснилось, что блоки не держат пусковой ток, срабатывает защита. ИБП не в состоянии запуститься с нагрузкой в виде панели оператора, модема и модуля аналогового ввода (суммарный ток потребления 700 мА). «Доработали» пусковыми термисторами и установили ИБП на объекты. Через 2 суток вышли из строя еще 2 блока – не запускаются от сети. Оставшиеся 14 работали в круглосуточном режиме при температуре 45°С. Был отмечен 1 случай закипания электролита (АКБ 7,2 Ач). После 4 месяцев эксплуатации все блоки были заменены на связку Mean Well: DR-120-24 и DR-UPS40. Подведем итог: продукт задуман неплохо, но еще очень «сырой». На мало-мальски серьезных объектах применять не рекомендуется. При цене блока в 1947 рублей и мощности 48 ватт – значительно проигрывает связке DR-60-24 и DR-UPS40 при той же стоимости или бескорпусному PSC-60B при меньшей стоимости. И конечный потребитель не должен заниматься «допиливанием» до ума готового изделия. Таким образом, остается пожелать инженерам компании «ОВЕН» скорейшего доведения своего продукта до приемлемого качественного уровня, тогда может быть, место Mean Well в шкафах автоматики займет «ОВЕН».