Показано с 1 по 2 из 2

Тема: GSM модем ПМ01 клеммы 1-2 на Х3

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Как ответила мне техподдержка "Для перезагрузки модема существует встроенный таймер, который сам перезагружает модем через определенное время.
    Как посмотреть и настроить это время: http://www.owen.ru/catalog/74944685 вторая тема снизу."

    Дата производства модема, что у меня 07.10.2009

    " Действительно, у Вас старый модем. Для сброса модема надо замкнуть между собой перемычки 2 и 1. Т.к. у Вас выход ПЛК – транзисторный, то Вам необходимо промежуточное реле, которое будет замыкать контакты 1 и 2 на определенное время (которое указано в РЭ). Только так. Напрямую с контроллера вы не перезапустите модем."

    Похоже, что разобрались.
    Спасибо Пантелееву Дмитрию
    Последний раз редактировалось progress; 22.03.2012 в 12:01.

Похожие темы

  1. модем пм01
    от Cherns в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:41
  2. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  3. Тепловычислитель СПТ 941 и модем ПМ01
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:31
  4. усовершенствовать модем пм01
    от Serg_ в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:55
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:26