Та же проблема ( ПЛК63 + syslib.com ), теряются байты.
Симптомы - при чтении из "порта" кол-ва байт меньше чем находится в буфере.
Например в буфере 10 байт,
SysComRead( port, ADR( dest ), 10, 0 ) -> 10
все хорошо, а
SysComRead( port, ADR( dest1 ), 5, 0 ) -> 5
SysComRead( port, ADR( dest2 ), 5, 0 ) -> 4
причем теряется 6 байт.
ПРИЧЕМ НА ПЛК100 ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Следовательно проблема не в ПРОГРАММЕ