Считывать с частотника статус. Пока статус 1 - засекаем время. Статус стал по тригеру 0 - останавливаем отсчет времени.
Считать по управляющему сигналу нельзя, так как подача управляющего сигнала не гарантирует работу.
Считывать с частотника статус. Пока статус 1 - засекаем время. Статус стал по тригеру 0 - останавливаем отсчет времени.
Считать по управляющему сигналу нельзя, так как подача управляющего сигнала не гарантирует работу.
А в вашем частотнике есть пара регистров с временем наработки в часах?
некоторые и киловат/часы считают.
Разобрался
В VFD-F, как выяснилось, есть такая пара регистров!
7-08 Полное время работы двигателя 0...1439 минут (23,98333 часа, сутки)
7-08 Полное время работы двигателя 0...65535 дней (запас до 2192 года)))
Тут все ясно..
А если считать по статусу с частотника (VFD-EL не имеет регистров с временем работы), то результат, я полагаю, следует хранить в энергонезависимой памяти.
Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь