Спасибо, обязательно проверим.
Попался мне образец, с которым связь есть, переменные ModBus были получены, но не те...
Переменные типа WORD лежат в контроллере с адреса 332 - 10 шт.
Переменные типа DWORD/FLOATP лежат в контроллере с адреса 82 через адрес и так 4 шт.
Читаю - читается, но полная чушь...
На деле выяснилось, что в таргете начиная с адреса 82 лежит STRING(16) из ветки Versions %QB0.5.2
А с адреса 330 по адрес 343 лежат настройки RS1 и RS2.
Естественно, что вместо FLOAT переменных я читаю чушь, которая падает мне в виде фрагментов строки по адресу 82, а вместо WORD переменных я получаю некоторую ENUM интерпретацию параметров RS портов.
Ну я, в принципе, перенес бы свои ячейки повыше в адресном пространстве, но где ж гарантия, что оно и там чем-нибудь не занято?
2. Сверьте руководство с реальным положением вещей, проверьте всё, что у Вас там желтым помечено и исправьте на правильную информацию, потому как эту линейку контроллеров я использую на предприятии очень активно наряду с другими контроллерами и теперь мне очень скоро (на котельной белорусской АС) понадобится ModBus c ПЛК73, который управляет процессом деаэрации воды.