Тема: Адресация приборов с сети RS485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Подмаргивание, это значит, кратковременно загорается с интервалом в 1 секунду. В сети контроллер ПЛК110-мастером, и четыре слэйва, два модуля входов 16 канальных и два релейных модуля выходов 16 канальных. Протокол модбас-рту, скорость 115200. Опрос слэйвов по времени, время выставлено 100 мс для каждого модуля. Время обнаружения неактивности сети в модулях выставлено 1 сек.
    Для теста, по сигналу от модуля входов удерживается включенным выход модуля выходов. Слышно, как реле клацает с периодичностью 1 секунда. Установка времени опроса слэйвов на 50 и 20 мс, не помогли.
    Получается, нужно увеличивать время обнаружения неактивности сети в модулях до 2 секунд? А мне желательно 1 секунду иметь, у меня фрезерный станок. Я важные линии управления завел на контроллер, на модулях расширения сидят не очень важные, но все же.
    Последний раз редактировалось ZPavel; 02.03.2012 в 16:35.