Цитата Сообщение от BETEP
Сталкивался с «КИП-Сервис» когда в Пятигорске по делам был, шибко плохое впечатление.
К краснодарскому КИП-Сервису претензий нет, ходовые конфигурации у них всегда есть, а вот если что то специфическое то тогда да - требуется время. Всегда помогут и проконсультируют так что кип-сервис кип-сервису рознь.

Цитата Сообщение от lara197a
Вот сколько юзал ни разу такого не было.
Дык тоже не сразу заметил, просто для отладки однажды быстро передернул питание и обратил внимание на вот такое срабатывание выходов при запуске контроллера.

Цитата Сообщение от IVM
Это не защита от бага, а хороший тон при проектировании схемы питания внешних цепей ПЛК
Это костыль, а что если будет скачок напряжения и контроллер успеет словить что то и пойдет на перезапуск, а схема защиты не заметит этого.
А что если используемый для задержки таймер тоже страдает подобным.